08下午第33题
gslzy
gslzy Lv.7
2012年05月22日 11:50:34
只看楼主

08下午第33题,二级框筒,第三层内筒外转角约束构件长度不是应该取0.2hw吗?为什么答案取1/4hw?第三层应该不是底部加强区啊。

08下午第33题,二级框筒,第三层内筒外转角约束构件长度不是应该取0.2hw吗?为什么答案取1/4hw?第三层应该不是底部加强区啊。
免费打赏
gengqifan
2012年05月23日 09:13:45
2楼
答案上说的很清楚
回复
gslzy
2012年05月23日 10:15:10
3楼
按规范第三层不属于底部加强区啊
回复
gslzy
2012年05月23日 11:42:37
4楼
《高规》7.1.9剪力墙底部加强部位取墙肢高度的1/8和底部二层中的较大值,据此判断第三层应该不属于底部加强部位