关于长度大于90m的,8、9度单层钢结构厂房柱间支撑的布置,08版《抗规》中指明在1/3区间设置2道下柱支撑,但是2010版《抗规》中说法改为:“应在厂房单元1/3区段内各布置一道下柱支撑”,那是否是说,新《抗规》要求布置3道下柱支撑?不知我的理解是否正确,请大家多多指教。谢谢。
关于长度大于90m的,8、9度单层钢结构厂房柱间支撑的布置,08版《抗规》中指明在1/3区间设置2道下柱支撑,但是2010版《抗规》中说法改为:“应在厂房单元1/3区段内各布置一道下柱支撑”,那是否是说,新《抗规》要求布置3道下柱支撑?
不知我的理解是否正确,请大家多多指教。
谢谢。
2楼
9.2.15 柱间支撑应符合下列要求:
1 厂房单元的各纵向柱列,应在厂房单元中部布置一道下柱柱间支撑;当7度厂房单元长度大于120m(采用轻型围护材料时为150m)、8度和9度厂房单元大于90m(采用轻型围护材料时为120m)时,应在厂房单元1/3区段内各布置一道下柱支撑;当柱距数不超过5个且厂房长度小于60m时,亦可在厂房单元的两端布置下柱支撑。上柱柱间支撑应布置在厂房单元两端和具有下柱支撑的柱间。
回复
3楼
个人认为不应该规定在厂房端部1/3区段内设置下柱支撑,因为不利于温度应力扩散。大家有什么高见,都 说说
回复
4楼
我想问的就是这个问题,按以前的规范,8度和9度厂房单元大于90m(采用轻型围护材料时为120m)时,只需两道下柱支撑,但是按照现在的规范,至少需要3道。
回复
5楼
如果表述称白话:厂房长度方向3分点处各设置下注支撑一道。这样是不是就明白了。其实一地一样,文字表述的方法不一样而已。后面的更明确。
回复
6楼
依在下愚见,是每1/3长度内都要设置一下柱支撑,这样就是至少3道,且下柱支撑的间距不得大于厂房纵向长度的1/3
回复
7楼
学习下~~~~~~~~~~~~~·
回复
8楼
回复
9楼
肯定是两道了,变化不可能这么大,柱间支撑不设在两边就是为了防止温度应力
回复
10楼
这个问题我们设计院在近两年的工程中已经遇到了,我同意楼主对规范的理解,即应是3道,但我不赞同规范的要求,因如果按规范设置如此多柱间支撑,工业厂房中的设备等很难布置,业主会骂编规范的娘的。未了避免出现以上不文明行为,我们院现在采取的是在三分点处设置,即2道。到目前为止,还未见审图公司想找抽。工程也未见不好。
回复
11楼
楼主理解的正确