有吊车的轻型门式刚架厂房,我看到图集上端部柱间支撑只布置了上柱,为什么下柱不布置?下柱如果布置了有错吗?
有吊车的轻型门式刚架厂房,我看到图集上端部柱间支撑只布置了上柱,为什么下柱不布置?下柱如果布置了有错吗?
主要原因:下柱支撑布置在温度区段的中间(这在混凝土结构中有类似的规定,只是把柱间支撑换成了剪力墙),使厂房在温度变化时能够从支撑向两侧伸缩,以减小支撑,柱子与纵向构件的温度应力;而如果布置在温度区段端部,则限制了厂房的纵向变形。另外柱间支撑主要是提供厂房的纵向刚度,因计算时一般只计算横向平面,作为平面问题处理,但如果厂房有较大吨位吊车,其纵向刹车力较大,若在厂房端部设置落地支撑(上下都有),限制了厂房的纵向变形,在柱纵向产生的次内力就比较大,由于在计算柱子时没有考虑该内力,柱子设计将偏于不安全。