在日常的工程中,一般大家采用的是哪种形式 1、对角侧回风 2、四角回风 3、 对二侧回风 4、…………请教大家是怎么设置的?谢谢
在日常的工程中,一般大家采用的是哪种形式
1、对角侧回风 2、四角回风 3、 对二侧回风 4、…………
请教大家是怎么设置的?
谢谢
2楼
前两种做法是极其错误的
回复
3楼
正常是采用两侧下回风,如果房间很小也可以采用单侧下回风。
禁止采用四角或四面回风。
回复
4楼
两对侧 这样才有较好的气流组织
回复
5楼
用侧回就可以了,条件允许也可以底回.先算好气流组织.
回复
6楼
我也知道这个,但我说不出来为什么四角回风就不好,请指点!谢谢
回复
7楼
老大,能说说具体理由吗?
回复
8楼
我也是听所谓专家说的,说这种回风方式气流组织很不好。
可是上学的时候老师讲过,以等温自由紊流射流为例,气流从风口射出后,当射出的距离为风口当量直径的11倍时,风速才衰减到出口风速的一半;而回风口的情况是,距离回风口的距离为风口当量直径的0.22倍时气流速度才能达到回风口风速的一半;说明在空调房间中气流流型主要取决于送风射流。
因此不清楚专家的说法是不是正确。
回复
9楼
弄个有点权威性的,呵呵
GB50333-2002 第7.2.5条 洁净手术部所有洁净室,应采用双侧下回风,在双侧距离不超过3m时,可在其中一侧下不回风,但不应采用四角或四侧回风
回复