管道经过地裂缝处
a623321
a623321 Lv.3
2004年05月17日 20:30:05
来自于企业招聘
只看楼主

都来侃侃: 二层超市,单层18000平米,消防栓环管设于一层吊顶内分别向上下分支接消火栓环管水平方向呈“目”。以上布置合理否。本地消防局说要两个水平环连接立管的形式,我决的没必要,我的方法不违反规范呀。另外管道经过地裂缝处应有何措施。(有室外排水管)望大家赐教。

都来侃侃:
二层超市,单层18000平米,消防栓环管设于一层吊顶内分别向上下分支接消火栓环管水平方向呈“目”。以上布置合理否。本地消防局说要两个水平环连接立管的形式,我决的没必要,我的方法不违反规范呀。另外管道经过地裂缝处应有何措施。(有室外排水管)望大家赐教。
免费打赏
gaobh
2004年05月19日 16:09:42
2楼
你说的地裂缝是伸缩缝还是沉降缝呀,建议设置伸缩接头.
回复