关于高层建筑设置通气立管的调查
wsd555555
wsd555555 Lv.4
2006年11月14日 15:16:41
只看楼主

在进行高层建筑的排水设计时,通常大家是如何考虑的?请投票或另作说明。

在进行高层建筑的排水设计时,通常大家是如何考虑的?请投票或另作说明。
myidentity
2006年11月14日 16:08:25
2楼
回复
wsd555555
2006年11月15日 10:20:45
3楼
可能未说明清楚。我的意思是:通常是在建筑层数多少(10~12层、13~18层或19层以上)的时候才设专用通气管?或者是建筑层数多少时可用其它方法(消能装置、螺旋管排水、特殊管件单立管等)代替。
回复
gyj2003
2008年08月15日 16:02:52
4楼
要计算的,分不透气、排水立管伸顶透气、设专用透气管等几种情况,每种情况下相同管径的排水立管的排水能力是不一样的。
回复
gyj2003
2008年08月15日 16:03:58
5楼
同样,不同管材的排水管的排水能力也不一样的,一般样本上会提供这方面资料。
回复
zsjn
2008年08月17日 12:36:30
6楼
30层以下住宅排水立管都可以采用螺旋管,立管仅设伸顶透气,不设消能装置。
回复
zsjn
2008年08月17日 12:39:19
7楼
30层以上排水立管采用普通排水管加设专用通气管,排水立管上设消能装置。
回复
zsjn
2008年08月17日 12:40:52
8楼
当然要求高的住宅和酒店等10层以上就需设专用通气管和消能装置。
回复

相关推荐

APP内打开