我想这样改装暖气片可以吗
toni2010
toni2010 Lv.2
2006年11月14日 14:07:42
来自于采暖供热
只看楼主

家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑

家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
免费打赏
yuanhyan
2006年11月16日 10:04:11
22楼
我认为你应该采用3楼的图示方式,有个封闭的循环回路。你直接把加热棒插入散热器下口,相当在烧开水,底部过热而顶部不热,效果不好!不过3楼的加热棒处的进出水口是否调换一下效果会更好?
回复
gaozhangkuo88
2006年11月16日 11:20:13
23楼
我建议你,不要用加热棒.不如换成烽火炉.把烽火炉放在室外的小厨房.只样烧卖.便宜点.还可以做饭
回复
wynf3
2006年11月16日 13:03:06
24楼
从电加热器的上侧供水管应该接到散热器的上侧,你接反了。电加热器加热上层水,水的密度变小进入散热器,在散热器里散热,温度下降密度变大,流回加热器底部。不过,能不能有足够的自然动力循环得计算看看的。
回复
toni2010
2006年11月16日 13:08:30
25楼
真的不想点炉子 请不要建议点炉子拜托了 已经开始供暖了 我急啊 大伙的热心回答我很感谢 再耐心等待几天
回复
toni2010
2006年11月16日 15:18:03
26楼
红色的是控温加热棒 蓝色的是循环泵 我想的是这样 还望大伙热心指教
另外动力怎样加大?
回复
ghhghh2005
2006年11月16日 16:18:32
27楼


这样算法不对的,应该是房间所需热负荷=1xGX(80-60),其中G为循环水量,循环水量不是充水量,它与水循环的动力有关
回复
busibird13
2006年11月16日 20:18:18
28楼
想法挺好,但是我不明白加热棒在那个位置散热器还可以密封吗?恐怕你得好好算算流速,散热效果才有可能会好一点。
回复
toni2010
2006年11月16日 23:13:50
29楼
26楼的加热棒处是密封的 我需要加泵吗 我今晚已经开始尝试在做了 我首先将膨胀水箱接在暖气片上端的进水阀处 高度定在1.5米 又将控温电热帮加在下端的排水阀处 并密封 下一步怎么做我还在观望 指教啊
回复
toni2010
2006年11月17日 00:23:55
30楼
听了大伙的意见 我已经把加热棒放在了上端进水阀处 膨胀水箱我放在了下端的出水阀处 原来做一件根本不懂的事挺难的啊 接下来呢
回复
zgdzl00
2006年11月19日 20:53:44
31楼
封闭处烧开了散热器也不热,完全错误的装法。安装不对准备再多的也白搭
把加热器直接装到散热器的底部,就像商场里卖的那种 直接把50厘米长的控温电热帮直接插进暖气片下端的出水阀处 一组16片的暖气 控温电热1.8Kw加热器
回复