请大家指教
lansory
lansory Lv.2
2006年11月14日 11:32:28
只看楼主

<<通风与空调工程施工质量验收规范>>GB50243-2002中第17页,有这样一句."矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2mm2、中高压风管大于1.0mm2,均应采取加固措施。“问题1.假设截面2000*400的风管长度1250mm,是否应加固?如果加固,那么加固几道?(低压)

<<通风与空调工程施工质量验收规范>>GB50243-2002中第17页,有这样一句.
"矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2mm2、中高压风管大于1.0mm2,均应采取加固措施。“
问题1.假设截面2000*400的风管长度1250mm,是否应加固?如果加固,那么加固几道?(低压)
免费打赏
torlon
2006年12月27日 20:32:46
2楼
应该加固,做两道就行了。
回复
lazyboy117
2006年12月28日 11:22:12
3楼
应该加固!1-2道就可以了!
回复
wxx1980815
2006年12月28日 13:04:28
4楼
是的,我们正在做工程。我们这样的风管加了2道,2500的加了3道!
回复
弗兰克1
2006年12月28日 15:23:36
5楼
我们也是和楼上的一样,正在施工的。
回复
twt_lc@co163
2006年12月29日 15:27:47
6楼

严重不知道有什么依据
给个吧
回复

相关推荐