请教:高压电流互感器如何选择
zlh111
zlh111 Lv.2
2006年11月14日 11:25:08
来自于变压器
只看楼主

如题。一台高压柜(10KV)保护500KVA变压器,互感器变比50/5,断路器VS1,继电器GL-15/10,试验时加大电流,继电器动作,但过流脱扣线圈抖动,4秒后才跳闸,继电器的时间,电流都调到最小了,为什么?

如题。一台高压柜(10KV)保护500KVA变压器,互感器变比50/5,断路器VS1,继电器GL-15/10,试验时加大电流,继电器动作,但过流脱扣线圈抖动,4秒后才跳闸,继电器的时间,电流都调到最小了,为什么?
免费打赏
yanglei168
2006年11月21日 10:04:10
2楼
GL应该是反时限继电器,动作时间和电流大小成反比,电流小当然动作时间长,也可能是电流小带不动脱扣线圈
回复
zlh111
2006年11月21日 21:45:05
3楼
试验用的电流发生器可以打到4000A,其它柜的电流互感器变比大就很正常,但互感器10P10容量都是15VA.
回复

相关推荐