消防水箱大小的确定
beaf
beaf Lv.2
2004年05月16日 20:57:37
来自于企业招聘
只看楼主

请问根据消防控制的面积推算水箱大小的公式是啥?谢谢指教。

请问根据消防控制的面积推算水箱大小的公式是啥?谢谢指教。
免费打赏
sslhyd
2004年05月17日 00:51:55
2楼
应该按消防规范中的要求确定吧…………
回复
naf255
2004年12月15日 21:14:49
3楼
按"建筑防火设计规范"GBJ16—87(2001修订版)
第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。

设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:

一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;

二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;

回复
lesehan
2004年12月15日 22:05:09
4楼
都是根据建筑物体积和功能来确定消防用水量,进而确定消防水箱的体积,没用过用面积确定消防水箱体积的
回复
天亮1973
2004年12月15日 22:23:13
5楼
消防高.低规对消防水箱都有相关的规定,与面积无关