三角起动用线多大
had10844
had10844 Lv.2
2006年11月13日 21:34:19
只看楼主

请问一台消防水泵柜主开关200A.分开关是100A.接触器是100A的.但有一个接触器是63A的.采用三角起动.请问用多大的导线?

请问一台消防水泵柜主开关200A.分开关是100A.接触器是100A的.但有一个接触器是63A的.采用三角起动.请问用多大的导线?
免费打赏
zdjdbllee
2006年11月16日 16:32:20
2楼
不知你的电机是多大的?根据你的硬件来算用BVR16平方或25的
回复
lyq13703983100
2006年12月01日 13:31:26
3楼


63A的那个接触器的主触头是在电动机启动时串在电动机绕组中的!