请教:TN-C-S系统中电井中的PE干线是什么意思?
yituorou
yituorou Lv.2
2012年05月21日 11:34:59
只看楼主

本项目其中一个自相为22层住宅,采用TN-C-S系统,使用总箱代替原来常用的预分支电缆。在总箱处PE线分开,做重复接地。于是我就有个问题想不通,为什么要在干线系统图上画一根PE干线,这根PE干线是连接了所有的表箱(不是总箱)的。既然PE线在总箱处就已经分开了,那么进到表箱的肯定是PE+N线,为什么还要用一根PE干线将所有的表箱连起来?如果说这根PE干线是所有总箱共同做的重复接地线,那么为什么不连总箱?

刚才去请教了我们的专业负责人,他说这根PE干线是为了表达总等电位连接。总等电位连接应该是不管你是TN-S还是TN-C-S,都应该有的,那么为什么平时做TN-S的时候没有画这根PE干线,而偏偏做TN-C-S的时候才画?

还请大师们赐教了!感谢。

未命名.jpg

zzm9990
2012年05月21日 12:56:31
2楼
pe线再次重复接地
回复
scpzhyyh
2012年05月21日 13:01:26
3楼
楼上正解
回复
yituorou
2012年05月21日 13:23:27
4楼

我图上这种画法,是不可能为重复接地的。因为我说了PEN线是在总箱处分开的,图中却是连的电表箱,而没连总箱。重复接地是在PEN线分开的地方处设备做的。
回复
yituorou
2012年05月21日 14:51:23
5楼
后来把这个问题给总工反映了下,画法没错,只是PEN线不该在总箱处分。后来改成在表箱处PEN线分开,总箱进出线还是4芯。问题已解决。
回复
zzhspeed
2012年05月21日 15:24:25
6楼
这根扁钢是敷设在电井和水井里,专门用来做等电位连接的。如果不是由于等电位连接的需要,我们完全可以取消这根扁钢。所以,我建议以后不要把这根扁钢叫接地干线,而要称为“等电位连接干线”,以防混淆。
这根扁钢需要至少每隔三层与结构钢筋连一次、与所有的水管桥架等金属管道连接一次,与每层的配电总箱PE排连接。这样可以把楼层区域的故障电压降低。
回复
zzhspeed
2012年05月21日 15:27:31
7楼
PEN线必须在建筑物进线总开关处分开,建筑物内严禁使用TN-C-S系统。
GB50057-2010第6.1.2条,黑体字。
回复
watsoncheung
2012年05月21日 16:20:19
8楼
学习了 非常好的帖子
回复
whf135790
2012年05月21日 22:02:26
9楼
又涨经验了,谢谢。
回复
红苹果
2012年05月22日 09:14:42
10楼
不管是TN-C-S还是TN-S系统,电井得有专门的PE干线作等电位用。。民规有规定。
回复