我们工厂地处高压线路末端,供电电压正常时是10KV,但经常只有9KV,线路电压波动很大,我已将变压器低压侧调整到高压最低时为380V,但是高压正常时低压输出有420V,问题来了:车间内的降压启动柜内的软启动器经常烧主板,检查后发现是压敏电阻烧坏,不知各位高手有何良计解决低压过高的问题

我们工厂地处高压线路末端,供电电压正常时是10KV,但经常只有9KV,线路电压波动很大,我已将变压器低压侧调整到高压最低时为380V,但是高压正常时低压输出有420V,问题来了:车间内的降压启动柜内的软启动器经常烧主板,检查后发现是压敏电阻烧坏,不知各位高手有何良计解决低压过高的问题
免费打赏
f.z.lin
2013年10月25日 08:54:25
22楼
通过无功过补偿可以将末端空载电压调高,负荷大了就不行啦