高压不正常怎麽办
yanxingyuan737_
2012年05月21日 08:26:33
只看楼主

我们工厂地处高压线路末端,供电电压正常时是10KV,但经常只有9KV,线路电压波动很大,我已将变压器低压侧调整到高压最低时为380V,但是高压正常时低压输出有420V,问题来了:车间内的降压启动柜内的软启动器经常烧主板,检查后发现是压敏电阻烧坏,不知各位高手有何良计解决低压过高的问题

我们工厂地处高压线路末端,供电电压正常时是10KV,但经常只有9KV,线路电压波动很大,我已将变压器低压侧调整到高压最低时为380V,但是高压正常时低压输出有420V,问题来了:车间内的降压启动柜内的软启动器经常烧主板,检查后发现是压敏电阻烧坏,不知各位高手有何良计解决低压过高的问题
免费打赏
yanxingyuan737_
2012年05月24日 18:28:53
2楼
谁知道低压测过电压怎麽办
回复
yanxingyuan737_
2012年05月24日 18:30:36
3楼
回复
yanxingyuan737_
2012年05月24日 18:32:15
4楼
回复
lingxuct
2012年05月25日 16:04:08
5楼
变压器换成10KV侧“有载调压”,别无他法。
回复
yanxingyuan737_
2012年05月26日 20:03:54
6楼
回复
yanxingyuan737_
2012年05月26日 20:09:22
7楼
换变压器代价太大了,变压器才用了几个月,两个600KVA的变压器不知要用多大的稳压器!只是在车间电柜软启动前面加吗?型号规格怎样计算,哪位给推荐个品牌和型号啊,谢谢各位!