[锅炉]急:锅炉水泵扬程太高会产生什么后果?
yezhuoping
yezhuoping Lv.2
2006年11月13日 16:10:37
只看楼主

锅炉一次系统水泵扬程太高会产生什么后果?请高手指点!

锅炉一次系统水泵扬程太高会产生什么后果?
请高手指点!
免费打赏
lhnlovedun
2007年02月28日 21:15:22
22楼
还有正如12楼所说,关小阀门只会扬程更高,流量更小,怎么能说是实践证明扬程太高,通过关小阀门的手段可以解决,但会带来水泵流量增大的问题。
回复
lhnlovedun
2007年02月28日 21:16:50
23楼


楼主说解决了,怎么不说出来跟大家分享一下,不是你泵问题,是给水系统问题吗?
回复
kblei
2007年03月21日 16:34:43
24楼
如果扬程比系统阻力大很多可能造成流量过大,泵的流量过大,电流过大,会把电机烧掉。
感觉加变频器或切削叶轮比较好
回复
chkditto
2007年03月25日 10:43:07
25楼
切削叶轮可以解决~
回复
hyy-nuantongwudi
2007年06月07日 11:04:06
26楼
扬程过高可能导致外网系统水力失调,解决办法很多:1.加装变频控制,增加成本,变频器很贵噢。2.更换水泵是个好办法!
回复
yzh0142
2007年06月19日 10:27:44
27楼
扬程过高为什么能导致外网系统水力失调?请教?
回复
zhxm123456
2007年07月01日 09:57:01
28楼
扬程过高最直接的后果是浪费能源,所以应在设计阶段考虑,不应等施工采购后再探讨,打磨叶轮只能改变水流量或扬程,但电机功率是不能改变的,只有增加变频器或更换水泵,才能根本解决
回复

相关推荐

APP内打开