锅炉一次系统水泵扬程太高会产生什么后果?请高手指点!
锅炉一次系统水泵扬程太高会产生什么后果?
请高手指点!
12楼
呵呵,路过。
回复
13楼
能说明一下吗?实在不懂
回复
14楼
可以调整水泵速度改变扬程(用变频器)
回复
15楼
切削水泵的叶轮
回复
16楼
方法很多,而且需要根据实际情况,用最省钱的办法解决问题才是最好的。谢谢大家参与,问题已经解决了,没有换水泵,给系统进行了小小修改,就没什么问题了。
回复
17楼
电机超电流,烧坏电机
调整方法:1、切削叶轮。2、设变频调速器
回复
18楼
楼主是怎么改的啊,能否赐教
回复
19楼
更换已经安装就位的泵,麻烦!加工叶轮更麻烦!!根据具体情况,只要在泵的进出口之间加装一根带安全阀或调节阀的回流管即可解决问题。
回复
20楼
水泵运行时的扬程应是水泵特性曲线与系统特性曲线二者的交点,若发现扬程与实际设计偏差较大时,可从两方面解决:
1)改变系统特性曲线,如可调大阀开度,清洗过滤器等来减小阻力;
2)改变水泵特性曲线,如更换水泵,调整打磨叶轮等方法.
另对于特定系统和特定的泵而言,当水泵扬程变大时,流量应是变小,不应变大.
回复
21楼
扬程太高,先不说你水泵会不会烧,至少锅炉上水成问题,扬程太高的话,水流量相对是少的。
回复