关于高层设消防水箱的问题
spr2004
spr2004 Lv.7
2006年11月13日 16:02:08
只看楼主

40万平米的小区,有20层高层建筑,也有15,12,9层建筑.有人的做法是在几栋20层楼房屋顶上做消防水箱,但也有人做法是在20,15,12上分别做消防水箱.我的疑问是:20层上的消防水箱已经保证了15,12层的压力.(连通原理),那15,12设置水箱就没有意义了.稳压系统几乎不会启动.

40万平米的小区,有20层高层建筑,也有15,12,9层建筑.有人的做法是在几栋20层楼房屋顶上做消防水箱,但也有人做法是在20,15,12上分别做消防水箱.我的疑问是:20层上的消防水箱已经保证了15,12层的压力.(连通原理),那15,12设置水箱就没有意义了.稳压系统几乎不会启动.
免费打赏
suiyh1010
2006年11月13日 16:06:22
2楼
楼主说的对,
要是几栋建筑离的不远的话,共用一个水箱就够了!
回复
syyx_10
2006年11月13日 22:46:56
3楼
同意2楼
回复
ft3313860
2006年11月14日 09:17:40
4楼
什么意思?是说15,12层的建筑发生火灾的时候也可以有20层的水箱提供10分钟消防水吗?
回复
spr2004
2006年11月14日 09:18:33
5楼
老王,谈谈你的高见.我们这里但有设消火栓系统的都要设消防水箱,不论高层低层.3层建筑也是.你的意见呢
另外,仅在一栋20层高楼上设置水箱可以么
回复
huhu8107
2006年11月14日 09:50:02
6楼
如果距离不远,其实共有一个就行,没有必要每个都设,火灾是不会所有都发生的!
回复
saerka_rock
2006年11月14日 10:29:16
7楼
可以公用,不过要计算一下损失。