请教各位前辈高人
hooking--t
hooking--t Lv.2
2006年11月13日 13:55:36
来自于建筑施工
只看楼主

地下室墙板有迎水面要求.,筏板地梁是否也有迎水面要求

地下室墙板有迎水面要求.,筏板地梁是否也有迎水面要求
免费打赏
yongchen5
2006年11月14日 10:11:28
2楼
筏板地梁应该没有要求吧!
回复
hooking--t
2006年11月14日 10:20:46
3楼
要确定的说法,谢谢楼上兄弟拉
回复
hooking--t
2006年11月15日 13:41:55
4楼
筏板基础,板厚500,地梁900,请问梁侧面保护层取多少,箍筋加工到多少大
回复
zzh-03012
2006年11月15日 16:33:00
5楼
这个可以通过计算得到啊
你在看看规范吧
回复
strongzxg
2006年11月15日 17:21:17
6楼
保护层的厚度施工图纸上有明确的规定,去看一下图纸上的要求,如没有可查阅“混凝土结构设计规范”GB50010-2002第9.2条的规定。
回复
hooking--t
2006年11月16日 23:02:20
7楼
昨天我去看了一下图纸,图纸说明是正负0上按一类环境,下按二a类取,筏板下50\上30,基础有卷才防水,施工单位取地梁保护层50,本人认为错误,顶多取40,
回复
strongzxg
2006年11月17日 15:26:15
8楼
“凝土结构设计规范”第9.2.1条:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,我认为基础梁的保护层厚度可以取40mm,你的说法是对的,保护层厚了容易产生裂混缝,反而对钢筋的保护不利。