循环泵电机过热的原因
baifan1968
baifan1968 Lv.2
2006年11月13日 13:13:14
来自于采暖供热
只看楼主

我公司一锅炉房供热面积为23万平方米,循环泵流量为1080立方米,扬程为40米;现用一台7.0MW和4.2MW锅炉连续运行,回水温度能达到43度,但电机过热温度较高,请教过热的原因是什么?

我公司一锅炉房供热面积为23万平方米,循环泵流量为1080立方米,扬程为40米;现用一台7.0MW和4.2MW锅炉连续运行,回水温度能达到43度,但电机过热温度较高,请教过热的原因是什么?
nihonghui
2006年11月13日 15:57:35
2楼
电机过热的原因有2:一是长时间电机过载,二是电机本身出问题了
回复
lovemydog
2006年11月13日 20:05:28
3楼
电流多少啊?没问题吧。电机温度具体是多少呢?在八九十度还算是正常的,拿“手枪”打一下就知道了啊