住宅楼做总等电位联结,供电380/220V,TN-S系统,总箱到每户配电箱采用3*BV-10mm2线,长度15米。每户配电箱配出线BV-2.5mm2。卫生间设有插座,插座接用电设备线BV-2.5mm2,长2米。卫生间做局部等电位联结。卫生间至每户配电箱电线长度5米。 (1)由每户配电箱PE线,接线BV-2.5mm2至卫生间LEB,作为PE线与卫生间LEB之间的等电位联结。当卫生间插座所接用电设备内的相线碰金属外壳时,该用电设备的金属外壳与卫生间地之间的电压是多少?

(2)由卫生间插座PE线,接线2米BV-2.5mm2至卫生间LEB,作为PE线与卫生间LEB之间的等电位联结。当卫生间插座所接用电设备内的相线碰金属外壳时,该用电设备的金属外壳与卫生间地之间的电压是多少?
免费打赏
电气之家
2012年05月21日 00:53:19
2楼
楼主:这和注册考试05年真题关系元相关哪,05年真题有贴的