空调供回水支管,干管(钢管)过墙时套管部位需要加保温吗?如果加,是在套管外还是套管内加?谢谢
空调供回水支管,干管(钢管)过墙时套管部位需要加保温吗?如果加,是在套管外还是套管内加?谢谢
12楼
必须做保温,如果保温有困难的话,就用玻璃棉或岩棉填充严密,不能留有缝隙。
回复
13楼
理论上讲
套管比管大2号 基本不存在不好搞的问题
实在不行
参考 KT·工程师 的 不错
回复
14楼
套管内的管道要加保温,其保温材料的材质,保温厚度应符合设计要求.
回复
15楼
二到家了!!!
回复
16楼
一般说是套管比管径大两号,这主要是指不保温的管道,保温的管道要考虑保温厚度,就不只是大两号的问题了。
回复
17楼
这个问题在做预算的时候怎么处理啊,是包括在空调的安装费用中还是要单独列项
回复
18楼
套管部位也应该加保温的,在套管与管道之间的空间里填加保温物质,专门有图集吧,或者其他的方法。
回复
19楼
喻家山下说的对..
建议楼主不用干这行了,连这基本的你都不知道
回复
20楼
新手,学习了
回复
21楼
保温是不能间断的,必须在套管内保温。空调最忌讳冷凝水。在工程中,这点往往容易忽视,造成隐患。
回复