厨房水跟粪便水共用一根排水管行不行?
canline
canline Lv.10
2006年11月12日 10:16:36
只看楼主

我自己总感觉不好,但是现在很多高层复式顶层都是在厨房上方设置一个卫生间,因为复式首层跟二层是一家人,因此卫生间的设置也没违反规范,但是我们水的问题就来了,因为要分流排水,就因为楼顶一个卫生间设置一条w水管觉得浪费,一般我们做的都是20多层,总觉得别扭,有的时候地方都没有,很麻烦的。不知道各位有什么意见。很多时候方案的根本就没考虑我们排水的问题,真的比较麻烦!!!

我自己总感觉不好,但是现在很多高层复式顶层都是在厨房上方设置一个卫生间,因为复式首层跟二层是一家人,因此卫生间的设置也没违反规范,但是我们水的问题就来了,因为要分流排水,就因为楼顶一个卫生间设置一条w水管觉得浪费,一般我们做的都是20多层,总觉得别扭,有的时候地方都没有,很麻烦的。不知道各位有什么意见。很多时候方案的根本就没考虑我们排水的问题,真的比较麻烦!!!
免费打赏
水灾
2006年11月12日 10:42:40
2楼
本身厨房上设卫生间就不符合住宅建筑规范,当然设备专业就难搞了,什么方案哦。。。
回复
xygxyg
2006年11月12日 12:11:24
3楼
厨房水必须单独排放的。
回复
byn521
2007年04月27日 09:51:21
5楼

这种方案就该枪毙!
回复
lingyunfeixue
2007年04月27日 13:51:44
6楼
合了也该枪毙
回复
owens
2007年04月27日 23:34:13
7楼
在他们家内走一横管,把厕所粪便污水接入他们自家的卫生间污水管,建筑姥也是遵守规范的,谁叫编规范的的这么定呢?自家的厕所就可以放在自己的脑门上?如果规范规定任何厕所都不能设在厨房、餐厅、客厅、卧室等等的房间上方,且为强条,看建筑佬还能把厕所东设一个西设一个吗?他们乖乖的会把厕所上下堆积。
回复
frankx2007
2007年04月28日 10:11:12
8楼
呵呵,不行。
回复
a-meng09
2007年04月28日 10:20:04
9楼
不行!《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.2.7条住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。
另:《住宅建筑规范》GB50368-2005规范的全部条文为强制性条文!
回复
jhyz
2007年04月28日 11:42:31
10楼
大家好,我建了个群.供大家一起讨论,给同行们一个自由发展的空间,希望大家踊跃参与。群qq:30969079
回复
xhg-xu
2007年04月28日 12:12:35
11楼
不能合并。
需要单独排放。
回复
t800
2007年04月28日 12:56:14
12楼


可否共享下《售楼小姐需要掌握的水电安装常识》,在这里先谢了!