厂区内老以前的φ273铸铁给水管,水压还不小,虽然埋深2米左右,由于上方进行混凝土破碎,把管道给震裂了,怎么处理,又快有安全。
厂区内老以前的φ273铸铁给水管,水压还不小,虽然埋深2米左右,由于上方进行混凝土破碎,把管道给震裂了,怎么处理,又快有安全。
2楼
用不锈钢卡箍接好就行
回复
3楼
一起学习,高人指教
回复
4楼
最简单的方法是用哈夫节,最快,就是价格相对高一些,其次就是采用自制钢套用膨胀水泥或者青铅封口的办法
回复
5楼
楼主没有说清楚,不同的破裂要采用不同的方式,如果是横向,且已完全断裂没有纵向裂缝直接可用哈夫节,如果是纵向发展,就一定要使其不再发展,这有两种方法,一是在裂缝没有发展到的地方切断,再进行维修,再就是在裂缝将要发展的前方钻孔,以阻止其发展,再进行维修。
回复
6楼
就是,环裂就用哈夫;纵裂短的话,就钻孔后用哈夫;如果纵裂长,就只有换管了
回复
7楼
根据管道震裂程度,到卖建材防水店里看看,买相应数量的防水堵漏灵(王),此种材料完全带水作业。施工方法可见包装说明书。
回复
8楼
1、采用自制钢套用膨胀水泥就可堵漏。
2、用橡胶板也可以用铁丝绑紧即可
回复
9楼
用铁件卡箍连接又快又好。
回复
10楼
可以用不锈钢焊条焊接 也可买
回复
11楼
这个我也想知道
回复