我们工程上一般都是三相五线制,采用TN-S系统,但是这次工程有一批四芯电缆,想在临时用电上使用,想要节约资金,采用TN-C-S系统,在二级配电箱作重复接地,加漏电保护器,二级以下采用五线制,有人说不行,大家评评,到底行不行。
我们工程上一般都是三相五线制,采用TN-S系统,但是这次工程有一批四芯电缆,想在临时用电上使用,想要节约资金,采用TN-C-S系统,在二级配电箱作重复接地,加漏电保护器,二级以下采用五线制,有人说不行,大家评评,到底行不行。
2楼
采用TN-C-S系统,在二级配电箱作重复接地,二级以下采用五线制,加三级漏电保护器,我认为就可以了。
回复
3楼
临时用电你最好先写做临电方案,送你们公司安全部门审批,安全的东西,就是推来推去,没什么可以不可以,电不死人就是可以,一电死人。。。。。呵呵
自己考虑吧
回复
4楼
JGJ46-2005规定,施工临时用电必须采用三相五线制。
回复
5楼
同意! 临电强制必须用TN-S!
回复
6楼
赞同
回复
7楼
JGJ46-2005没有规定施工临时用电必须采用三相五线制。只有在7.2.1电缆线路中强制性规定“需要三湘四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆”,此外,TN系统中保护零线重复接地也是强制性规定(5.3.2),但是5.3.3又规定“严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地”,所以必须分清零线是工作零线还是保护零线。还有临时用电最好先写临电方案,送安全部门审批,这也是强制性规定(3.1.4、3.1.5)。作方案改变是一定要看清规范要求。
回复
8楼
我想主要是安全的问题,其实,TN-C-S系统也不是就不安全啊,以为工程面积比较大,供电距离比较长,两个系统,相对TN-C-S可以节约不少资金。
回复
9楼
还请有经验的同行多多指点!!!在这里表示感谢!!!
回复
10楼
3相五线?就象3楼的朋友说的,没有事故,大家太平,一出事故,有人倒霉,我刚去工地的时候就是三相的,N线直接给剪了,郁闷。