风机盘管没有效果,什么原因?
lijing011321
2012年05月19日 09:10:34
只看楼主

手头上的一工程,一酒店(在四楼)中庭使用的是1700风量的风机盘管,十几台,异程式,风机盘管回风口标高4米,条形回风口,出风口标高5米左右,方形散流器。风机盘管自从安装后一直没有效果,施工单位多次检查,也一直未查找出原因。风机盘管出风口贴有红纸条,风很大,说明出风正常。送回水管主管道有阀门,阀门也全部开的,但没有安装压力表和温度表,耳朵贴着管子,里面有水流声。曾经怀疑是出风口太高,冷风下不来,但用测温枪检查,出风口温度在27度左右。

实在找不出原因了,恳请各位帮忙。挚谢!
0531250100
2012年05月21日 17:05:24
2楼
应该是水路出了问题,可以查一下水路过滤器是否堵塞了!
回复
dyw.004
2012年05月23日 09:19:01
3楼
水路有空气,打开风机盘管的排气阀,排个10分钟。试试。看看水路管道是不是有上翻,上翻处加排气阀。
回复
zhushuhong
2012年05月23日 10:22:54
4楼
与风口型式也有关,这个高度不适合设散流器,应设旋流风口。
回复
zhengyf
2012年05月23日 13:56:22
5楼
应该还是水管路出现问题了。
回复
zyg918122
2012年05月23日 14:28:05
6楼
我也遇到这个问题,管路、过滤器、排气阀都检查过了,旋流风口没换,因图纸设计是条形风口和散流器,还是不行,正考虑加循环泵,是不是流量达不到啊
回复
zhanyajing1
2012年05月23日 14:30:43
7楼
出风口的温度这么高,是不是水出了问题,另外楼上说的也对散流器的选型也有问题吧
回复
haiyou
2012年05月23日 14:54:48
8楼
下送型散流器即可
回复
ntwby
2012年05月23日 15:10:18
9楼
水系统出现的问题。从过滤器、排气阀先开始检查。要是不能解决就去查机房,检查分水器上的供水温度和看水泵两头的压力表,看水泵前后的压差是否跟铭牌上的扬程差不多,如果相差比较多,就说明水泵选的不合适。
回复
luqing1235
2012年05月23日 15:13:17
10楼
不知道解决了吗?希望把最终的解决办法分享给大家。
回复
caiyegui
2012年05月23日 15:44:45
11楼
冷量匹配了吗?回风口温度多少?还有风口用错了,那么高散流器怎么下来,应该用喷口。还有还有需要检查水路,电动二通阀有没动作,有没气堵等