电工中级(运行、维修)一、填空
amu236
amu236 Lv.7
2006年11月11日 22:39:39
只看楼主

一、填空1、变压器空载电流的 有功分量 很小,而 无功分量 较大,所以变压器空载时,其功率因数 很低 ,并且是 感性 的。2、做空载器空载试验时,为了便于选择仪表和设备以及保证试验安全,一般都在 低压 侧接仪表和电源,而使 高压 侧开路。3、铁心性能试验的主要内容是测试 空载电流 和 空载损耗 。4、三相异步电动机的安全绕组,若采用单层绕组,则总线圈数等于 总槽数一半 ,若采用双层叠绕组,则总线线圈数等于 总槽数 ,而每极每相含有 Z1/ ( 2Pm) 个线圈。

一、填空

1、变压器空载电流的 有功分量 很小,而 无功分量 较大,所以变压器空载时,其功率因数 很低 ,并且是 感性 的。

5、变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中 铁耗 是不变的,而 铜耗 是变化。

6、随着负载的变化,变压器的效率也在发生变化。当 可变损耗 等于 不变损耗 时,其效率将最高。

7、电焊变压器必须有较高的 电抗 ,而且可以 调节 ,其外特性应是 陡降 的。

8、绝缘处理工艺主要包括 预烘 、 浸漆 和 干燥 三个过程。

9、异步电动机做耐压试验时,当电压升到 半值 后,应逐渐升至全值,一般不少于 10 秒,以免受冲击电压的影响,然后保持 1 分钟,再降至 半值 以下切断电源。

10 、交流控制电机可分为 伺服电机 、 测速发电机 和 自整角机 三大类。

11 、触点的电磨损是由触点间 电弧 或 电火花 的高温使触点金属气化和蒸以造成的,机械磨损是由于触点接触面 撞击 造成的。

12 、交流接触器的栅片灭弧原理是由于触点上方的铁质栅片 磁阻很小 ,电弧上部磁通大都进入 栅片 ,使电弧周围空气中的磁场分布形式 上疏下密 ,将电弧拉入灭弧栅。电弧被栅片分割多若干短弧,使起弧电压 高于 ,电源电压并产生 阴极 效应,栅片又大量吸收电弧的 热量 ,所以电弧被熄灭。

13 、触点压力有 终压力 和 初压力 之分。触点的终压力主要取决于触点的 材料 与导体的允许 温升 以及电机 稳定性 ,触点被压力对于交流接触器一般按终压力的 65%~90% 调整,直流接触器按终压力的 60%~80% 调整。

14 、电磁式断电器的释放电压(电流)值,取决于衔铁时的 吸上后最终间隙 其 弹簧压力 。

15 、三相绕组转子异步电动机用频敏变阻器起动,起动过程是其等效电阻的变化是从 大 变到 小 ,其电流变化是从 小 变到 大 。

16 、同步电动机的起动方法有 辅助电动机 起动法, 调频 起动法, 异步 起动法。最常用的是 异步 起动性。

17 、自耦变压器具有多个 抽头 ,以获得不同 变比 。笼型电动机采用自耦变压器起动,其起动电流和起动转矩均按变比的 平方 倍降低。此种方法适用容量 较大 的能正常工作并接成 Y 形而不接 Y- Δ 起动的笼型电动机。

18 、绕线转子异步电动机应频敏变阻器起动。若刚起动时起动转矩过大,有机械 冲击 ,但起动完毕后稳定转速又过低,短接时冲击电流较大,这时可在上下铁心之间 增加 气隙。

19 、桥式起重机下放重物时,电动机产生的电磁转矩和重物力矩方向 相反 ,当电动机串入电阻越多时,重物下降速度 越快 。

20 、功率表的量程包括 电流 、 电压 和 功率 三种。

21 、为使磁电子测量机械能测量较大的电压,一般需在测量机构的线路中 串接电阻 。所测电压越大 串接电阻阻值越大 。

22 、磁电子仪表只能用来测量 直流电 ,且使用时要注意通电。如想用其测量 极性 ,必须配上整流器组 交流电 子仪表。

23 、常见负反馈的四种组态是 电压并联 、 电压串联 、 电流串联 和 电流并联 。

24 、当加到二级管上的反向电压增大到一定数值时,反向电流会突然增大,该反向电压值被称为 反向击穿电压 ,此现象被叫做 反向击穿 现象。

25 、为使晶闸管能够可靠地触发,要求触发脉冲具有一定的 幅度 和 宽度 ,尤其是带感性负载时,脉冲具有一定有 宽度 更为重要。

26 、从变压器的下部截门补油会使变压器底 脏物 冲入绕组内,影响变压器的 绝缘 和 散热 。

27 、判断导线接头发热的方法通常有 示温蜡片监视 、 用测温仪监视 、 色漆变化现象 。

28 、在电气设备上工作,保证安全的技术措施是 停电 、 验电 、 装设接地线 、 悬挂标示牌及设置临时遮栏 、 工作完恢复送电 。

29 、将电压互感器停电时,应先断开 有关保护自动装置 后断开 电压互感器 。

30 、蓄电池的主要参数有、、、。

31 、零序电压在接地故障点 最大 ,故障点距保护安装处越近,该处的零序电压 越大 。

32 、瓦斯继电器装在变压器 油箱 与 油枕 之间的联接管道中。

33 、时间继电器的作用是 延时 ,中间继电器的作用是 中转 和 放大 ,信号继电器的作用是 动作指示 ,在继电保护装置中,它们都采用 电磁 式结构。

34 、电压继电器有 过电压 和 欠电压 两种。一般都采用 电磁 式,与电流继电器不同之处在于,电压继电器的 线圈匝数多 且 线径小 。

35 、变压器的故障可分为 内部故障 和 外部故障 两点。
免费打赏
amu236
2006年11月19日 11:16:07
2楼
有用就要回帖呀!
回复

相关推荐

APP内打开