对于 墙厚为200的梯柱 尺寸取200*300比较好还是取300*300,还是250*300,还是250*400? 问了些许人 大家说法都不太一样,有人说是200*300,有人说300*300,个人感觉梯柱的长边与梯梁同向受力比较合理,但是又迫于墙厚的影响,不能太大,取200除去保护层就只剩下150了,加上点施工误差就没什么尺寸了,取250加上两边的抹灰倒是刚刚等不露梯柱,大家说说自己平时梯柱都取多少,当然说的是一般情况,不包括大跨度的楼梯。
对于 墙厚为200的梯柱 尺寸取200*300比较好还是取300*300,还是250*300,还是250*400?
问了些许人 大家说法都不太一样,有人说是200*300,有人说300*300,个人感觉梯柱的长边与梯梁同向受力比较合理,但是又迫于墙厚的影响,不能太大,取200除去保护层就只剩下150了,加上点施工误差就没什么尺寸了,取250加上两边的抹灰倒是刚刚等不露梯柱,大家说说自己平时梯柱都取多少,当然说的是一般情况,不包括大跨度的楼梯。
2楼
至少梯柱尺寸不能取200X300!
回复
3楼
对于楼梯柱,要看它是否属于构造柱的范围。如果不是这个范围,特别是一些大型楼梯,无论怎样都要保证结构安全,就是做城柱也是应该的。但对于构造柱,他不受很复杂的力作用。从美观上来讲,应该不露在外面最好,露在外面既不美观,也会影响到消防要求。还是建议宽度与砌体宽度相同,长度可以根据需要加大为宜。
回复
4楼
因梯柱是抗震受力构件,因按抗震要求设计,而梯柱宽不宜大于墙宽,长度可适当加长,参考朱丙寅的资料,建议梯柱总截面不小于300*300,因此可以设置成200*450,我们这现在是按200*400设计梯柱
回复
5楼
因梯柱是抗震受力构件,因按抗震要求设计,而梯柱宽不宜大于墙宽,长度可适当加长,参考朱丙寅的资料,建议梯柱总截面不小于300*300,因此可以设置成200*450,我们这现在是按200*400设计梯柱
回复
6楼
你说的是朱总的哪个资料,是论文还是出版的书,给说一下书名吧,好学习一下
回复
7楼
我们要求200*400,不是防火规范的最低要求么?
回复
8楼
lmailsx 发表于 2012-5-19 15:07 因梯柱是抗震受力构件,因按抗震要求设计,而梯柱宽不宜大于墙宽,长度可适当加长,参考朱丙寅的资料,建议 …您好,请问您是看的朱总的哪本资料啊?
回复
9楼
一直不明白梯柱到底是怎么设计的,也没有规范的条文,是按构造柱还是按照受力构件计算呢??
回复
10楼
glqy9722 发表于 2012-5-19 12:07 因梯柱是抗震受力构件,因按抗震要求设计,而梯柱宽不宜大于墙宽,长度可适当加长,参考朱丙寅的资料,建议 …请问梯梁是200宽的话,与梯柱是居中相交,还是齐梯柱一边相交呢?
回复
11楼
我也感到很迷茫,像我们这200*250都做过
回复