对于 墙厚为200的梯柱 尺寸取200*300比较好还是取300*300,还是250*300,还是250*400? 问了些许人 大家说法都不太一样,有人说是200*300,有人说300*300,个人感觉梯柱的长边与梯梁同向受力比较合理,但是又迫于墙厚的影响,不能太大,取200除去保护层就只剩下150了,加上点施工误差就没什么尺寸了,取250加上两边的抹灰倒是刚刚等不露梯柱,大家说说自己平时梯柱都取多少,当然说的是一般情况,不包括大跨度的楼梯。
对于 墙厚为200的梯柱 尺寸取200*300比较好还是取300*300,还是250*300,还是250*400?
问了些许人 大家说法都不太一样,有人说是200*300,有人说300*300,个人感觉梯柱的长边与梯梁同向受力比较合理,但是又迫于墙厚的影响,不能太大,取200除去保护层就只剩下150了,加上点施工误差就没什么尺寸了,取250加上两边的抹灰倒是刚刚等不露梯柱,大家说说自己平时梯柱都取多少,当然说的是一般情况,不包括大跨度的楼梯。
12楼
居中是最好了,但有时建筑限制只能偏在一侧了。
回复
13楼
我们一般按200*300考虑
回复
14楼
hyp1962 发表于 2012-5-18 21:48 至少梯柱尺寸不能取200X300!?以前院都是200x300.。。。
回复
15楼
暴风土豆 发表于 2014-3-28 12:18 ?以前院都是200x300.。。。如果做过楼梯的抗震分析或看过楼梯抗震分析的文章,就知道200X300的梯柱为什么是不合适的了。
回复
16楼
谢谢、、、学习了
回复
17楼
不懂得、、来学习了、、谢谢
回复
18楼
lmailsx 发表于 2012-5-19 15:07 因梯柱是抗震受力构件,因按抗震要求设计,而梯柱宽不宜大于墙宽,长度可适当加长,参考朱丙寅的资料,建议 …感谢您的解答,我也按照这个尺寸去值了
回复
19楼
200X350 谢谢分享,OK,就这样。。。。
回复
20楼
看的好纠结啊,各有各说法
回复
21楼
一侧宽度应与墙厚一样,另外一侧我们必须满足防火规范,二级耐火等级的话不小于200X400
回复