【请教】主电源空气开关在负载停止运行后多次内跳
linyi8487
linyi8487 Lv.2
2012年05月18日 14:43:34
来自于继电保护
只看楼主

我单位有一台160KW 380V水泵电机,在停车后,我低压配电室供其电机控制柜的主电源出现多次内跳现象。电机的电流运行三相正常,电压平衡,电缆温度45.C,请教内跳原因!

我单位有一台160KW 380V水泵电机,在停车后,我低压配电室供其电机控制柜的主电源出现多次内跳现象。电机的电流运行三相正常,电压平衡,电缆温度45.C,请教内跳原因!
免费打赏
ziruisu
2012年05月22日 14:27:32
22楼
回复
zjjun86
2012年05月22日 15:47:28
23楼
比较奇怪,期待学习中
回复
linyi8487
2012年05月22日 21:11:28
24楼

机组的主电源断路器是是普通型,400A。今天22号又出现了一次。断路器在4′26左右因为以上故障更换过了的。
回复
linyi8487
2012年05月22日 21:29:39
25楼

400A,操作程序是先关闭阀门,再停电机。
回复
linlang728
2012年05月22日 22:21:07
26楼
如果启动时不跳停车时跳那就不是因为电流过高,楼主的描述好像是主空开被驱动而跳闸,时好时坏说明有感应产生或者接线有漏洞。如果没有保护驱动它跳闸的话那就很奇怪了,机械故障不可能每次都恰好在停车时动作
回复
zhaowenliangde
2012年05月23日 08:39:42
27楼
可能是保护电路出问题了,仔细检查一下。
回复
红苹果
2012年05月23日 12:53:59
28楼
1、从工艺方面考虑。因为只是停车时候内跳,停车得考虑具体工艺要求,比如停车顺序,关出—停车。。。关阀幅度不要太大。
2、检查停车控制回路接线,是否有可能影响空开的问题。没有图纸具体也不好分析。