请教跌水井不得有支管接入是什么意思?
tilen
tilen Lv.3
2004年05月12日 14:19:37
只看楼主

跌水井不得有支管接入是什么意思?还有在管道拐弯处不得用跌水井?为什么?谢谢大家帮忙!

跌水井不得有支管接入是什么意思?还有在管道拐弯处不得用跌水井?为什么?谢谢大家帮忙!
免费打赏
tilen
2004年05月12日 18:21:09
2楼
知道的帮个忙啊!
回复
wangjoy
2004年05月12日 19:38:48
3楼
去看看跌水井结构图就知道怎么回事情了
回复
疾风乡里963
2004年05月13日 08:06:46
4楼
跌水井是用于排水落差大的地方,可保持泄水坡度在标准范围内,所以不可将支管接入跌水井中
在管道拐弯处不得用跌水井,因为排水落差大因此冲击力也很大会将水冲出跌水井,并破坏结构体
回复
鸿业gps
2004年05月13日 08:11:50
5楼
在主管管径小于一定值时,是可以有支管接入的,可以参照标准图支线外跌的形式。
回复
tilen
2004年05月14日 14:48:44
6楼
那你知道出水管在什么管径内可以有支管接入啊?标准图集里根本没有说这些!
回复
isaiahzoe
2004年05月30日 11:23:37
7楼
在跌水井中,要有水流的过渡,要么用竖管过渡(管径≤400MM),或者是溢流堰(>400mm),所以在一个跌水井里面要介入支管的话那么过渡不好处理,所以尽量的不要介入支管。一般都是支管先连接入检查井在跌水,或者是先独自跌水在联入检查井处理的。“在管道拐弯处不得用跌水井”也是考虑到水流的过渡问题。所以,一般是分开处理的,要么先改变水流的方向(先拐弯,要用到检查井)再跌水,或者反过来。
回复
longyi
2004年06月04日 17:51:34
8楼
做什么跌水井啊,太没必要了,增大一点坡度,或者逐段跌水,主管落差小于2米时千万不要做,大不了做成混凝土的好了。
回复
灏瀚
2004年06月06日 18:06:00
9楼
我觉得逐段跌水施工有些麻烦!土方的挖石量会很大,比较费钱!
回复
tilen
2004年06月07日 08:47:48
10楼
其实我也觉得做跌水井可能比较麻烦!!!
回复
longyi
2004年06月07日 16:31:19
11楼
大管径要做成阶梯式的跌水井,而且也只能跌两米,而规范也规定不超过两米可以不做,所以这种情况完全没有必要做。