急需指点:汽暖系统的要求
zhrjl
zhrjl Lv.2
2006年11月11日 12:32:20
来自于采暖供热
只看楼主

改造宾馆,32组暖气,热源是电厂工业热气。需要注意什么??·谢谢qq99427048,E-mail:zhrjl@163.com

改造宾馆,32组暖气,热源是电厂工业热气。需要注意什么??·
谢谢qq99427048,E-mail:zhrjl@163.com
免费打赏
flyingbird
2006年11月11日 14:41:07
2楼
46695926加我
回复
fanxiaoqi
2006年11月11日 14:41:50
3楼
首先,要求电厂过来的是饱和蒸汽,要特别注意蒸汽温度,其次需要注意减压和疏水,一般采暖系统的压力 在0.15MPa左右,疏水根据你系统的具体情况来考虑安装位置。蒸汽负荷根据采暖面积和要求来计算就可以了。
回复
somebody665
2006年11月12日 10:48:43
4楼
安装上应注意:

1、立管与水平干管,要采用上翻身连接
2、阀门用截止阀
3、垫片用橡胶石棉
4、管道连接:法兰、焊接
5、设置疏谁器

如果压力、温度过高,最好先减压、降温。

以防暖气烫伤
回复
zhao686868
2007年02月07日 23:19:42
5楼
我的‘凝华式散热器’设记还是有一定市场空间。我得道鼓舞。