(星三角降压启动)消防泵控制箱到消防泵根据图集(常用电机控制电路图)从控制箱到每台消防泵有7根线,请问大家是这么选择电缆的?是2X(NHYJV-3X*)+1X(NHYJV-1X*) 还是7X(NHYJV-1X*)或则其他?谢谢啦!

(星三角降压启动)消防泵控制箱到消防泵根据图集(常用电机控制电路图)
从控制箱到每台消防泵有7根线,请问大家是这么选择电缆的?

是2X(NHYJV-3X*)+1X(NHYJV-1X*)
还是7X(NHYJV-1X*)
或则其他?

谢谢啦!
dhq163
2014年10月23日 17:01:19
2楼
1X(NHYJV-3X*)+1X(NHYJV-4X*)
回复
极速光
2018年11月20日 14:49:15
3楼
同意楼上的做法,3根全压启动,3根星形接法降压启动,1根PE线。而星形接法电流大约为全压启动电流0.57倍。电缆为其一半和PE线相当 所以是3+4(3+1)这样