请教空调管道与其他管道的安装排位
sunshine0574
2006年11月10日 19:51:56
只看楼主

各位施工现场的大哥,请赐教空调管道(风管,冷热水管)与给排水管,消防管道,电缆桥架等在安装中怎样布置,那种管道在上那种在下面走?本工程有3米高的管沟怎么布置管道?吊顶中又是怎么布置?请高手解答.

各位施工现场的大哥,请赐教空调管道(风管,冷热水管)与给排水管,消防管道,电缆桥架等在安装中怎样布置,那种管道在上那种在下面走?本工程有3米高的管沟怎么布置管道?吊顶中又是怎么布置?请高手解答.
免费打赏
mazhenzhu
2006年11月22日 12:34:49
2楼
好象这个有一个口诀,什么让什么,给排水书上面应该有的,你去找找看,我也记不得了,也不知道我理解的对不对
回复
mazhenzhu
2006年11月22日 12:35:53
3楼
专业知识已经忘的差不多了,郁闷呢!是该好好学习学习了!
回复
sunshine0574
2006年11月25日 21:04:58
4楼
难道做施工的都不知道吗?没有哪位老兄排过?
回复
wxx1980815
2006年11月27日 10:00:13
5楼
偶刚开始做施工 还没有遇到这样的情况,来学习学习
回复
ydeh1983
2006年11月27日 10:26:52
6楼
好像是小管让大管
无压让有压
低压让高压

一年多没做施工了 就记得这么一点
回复
wuqixin520134
2006年11月27日 20:54:42
7楼
按照规范来说的话.桥架应该在上面.其余的在下边
回复
zjw1316189
2006年11月28日 14:54:46
8楼
口诀是小管让大管、无压让有压、低压让高压
但是一般电的桥架在最上边,其次风管,再次水管,水管又是热的在冷的上边
回复
bigbangx
2006年11月28日 17:11:46
9楼
口诀是小管让大管、有压让无压、低压让高压
回复
torlon
2006年12月27日 19:28:50
10楼
小管让大管,无热让有热,有压让无压,水管让电气。
回复
wxx1980815
2006年12月28日 12:59:25
11楼

水管让电气 不对吧? 得保证空调水管的坡度啊!只是电线不能在水管正下方!