抹带没有做好,质检站喊返工,你们说说抹带为什么会有裂纹、脱离?
抹带没有做好,质检站喊返工,你们说说抹带为什么会有裂纹、脱离?
2楼
2
回复
3楼
3
回复
4楼
4
回复
5楼
5
回复
6楼
6
回复
7楼
7
回复
8楼
①主要是抹带砂浆标号太低、过稀或水份蒸发过快.可采取提高标号及麻袋覆盖养护等措施.
②按图集要求管端要凿毛.但实际施工很难做到,一般是当管径大于500时采用钢丝网管带.另外,管子安装时预留一定的间隙也有利于管带的结合。
③图中看来只有砼垫层而没有管基,这对结构很不利。是设计问题,还是偷工减料?另外水管两侧填土应对称分层压实。从图中看是施工队有意提前回填!
回复
9楼
原因是:这是夏季施工的,由于后期没有及时回填,致使抹带长期裸露在强烈的阳光下,又由于不可能长期养护到位,导致以上现象的发生。
坐沙发的朋友说的有一定道理,不过有几点不对,1、管子安装时放置了钢丝网、且留有空隙的
2、管基和坎肩都按规范做的3,回填是分层的,
回复
10楼
夏季施工就应当相对制定一些措施。。如控制砂浆稠度。。。加强养护。。。选择水泥活性等等。。
回复
11楼
夏天养护很关键!!
回复