7度抗震区,2个高层和个多层并排的,整体地下室,按旧规范设计。原设计高层1、2层和多层及其下地下室做商场的,现在甲方商场卖不掉,要分隔成商铺卖,要改层高,自动扶梯取消,增设楼梯什么的,还要动几根柱子。现在高层地下室都施工到顶板了,多层基础弄好了,底板模都支好了,甲方现在要做这么大改动,尤其是多层商铺部分,整个重做了得。规范又变动了,我是按旧规范做还是按新规范做啊?要是按新规范弄,我整体地下室怎么弄啊,一半旧规范一半新规范?施工都施工一部分了,难道都敲了重做?
平时就不断的改来改去的,时间精力全耗他一个工程了,你一个工程养我们一年啊,现在又搞这出。你当初策划失误就折腾设计院啊。
2楼
这种情况建议全部按照新规范处理,验算不够的进行加固处理。另外,如果是要审图的,建议跟当地图审中心沟通一下
回复
3楼
全部按新规范!!就改这甲方还想我们20天内出图呢,要是全按新规范那不得1、2月了,这边在停工着呢。
回复
4楼
已经完成的部分就只能是按照老规范来做了,这是你根本改不了的内容。新改变的部分应该按照新规范来设计。这是国家的有关规定。对于这样的修改已经属于重大修改的范畴了,应该从新送审图中心审核。
没办法,谁让现在是买方市场呢。
不过没关系,只要甲方给钱就行了,这是好事,干一个工程给两份钱。
回复
5楼
未建的部分应该按照新规范重新设计送审,已建的部分若修改或改变原用途的应进行复核,复核不能满足规范要求的应采取补强加固措施!
回复
6楼
前面小改动的加固都我弄的,让他们找加固公司弄去都不肯,抠得那个要命。设计费不肯给多点,宁愿几十万给优化公司优化,你优化出啥了,不是啥都没改出来。
根本就不想做他的工程,还个工程等着做呢,那有工夫理他,越忙越添乱。还想赶工提前卖,就这一改,还想提前,不拖后就不错了。
回复
7楼
高层只改了下面2层,上部结构也得全部按新规范来改吗?
回复