中央空调分区
wudishoude
wudishoude Lv.4
2012年05月17日 09:41:05
来自于中央空调
只看楼主

各位高人,我是一个新手,刚进设计院没多久,遇到一个项目有点大,希望哪位高手能够指点一二。该项目是一个酒店项目,裙楼一至三层,为两部分:第一部分为裙楼一至三层的商业及塔楼四至二十二层办公区,高84米;第二部分为裙楼一至三层的五星级酒店公区及塔楼四至二十四层的酒店客房,高94米。制冷主机放在地下室,想请教一下大家,是不是要分为高低区,先谢谢了!

2012年05月17日 09:47:19
2楼
补一句,立管采用同程,对分区有没影响
回复
dreamskyhope
2012年06月02日 20:37:38
3楼
求系统分区的方法
回复
cfkimi
2012年06月04日 09:12:47
4楼
新人帮顶,一样学习
回复
hzf881023
2012年06月18日 21:57:06
5楼
好家伙这么大工程!可惜啊我也无能为力,只能支持下你了。。。
回复
snail_yin
2012年06月19日 09:49:03
6楼
还不到100m的楼高,系统最高承压也不会超过1.6MPa,不需要分区。
回复
ytbljsfw
2017年06月09日 13:04:47
7楼
根据经验不需要分区,一般100m以下都不需要做分区,这是经验值,设计完你可以复核计算一下