空气源热泵厂家来报到
tangwt2004
tangwt2004 Lv.4
2006年11月10日 12:43:42
来自于热泵工程
只看楼主

各位厂家的朋友,请列出贵公司空气源热泵热水机组能运行的最低温度?

各位厂家的朋友,请列出贵公司空气源热泵热水机组能运行的最低温度?
免费打赏
tangwt2004
2006年11月12日 12:19:20
2楼
问什么没有厂家来呀?
有没有零下15度的,有检测机构检测证明的
回复
sdl882003
2007年01月14日 11:25:32
3楼
厂家的样本不能完全相信,因其提供的制热、制冷量的环境工况一般为15℃
回复
g-qyg123
2007年01月14日 18:03:38
4楼
郑州科莱冷暖设备制造公司

风源机可以在-25度使用
13849195010
回复
gd-linjx
2007年03月11日 20:42:25
5楼
广州中宇冷气科技有限公司
空气源热泵可在-15度下运行
但由于结霜很快,结霜与化霜会比较频繁
回复
tangwt2004
2007年03月14日 08:22:19
6楼
楼上的兄弟:那在零下15度到底能不能用呀,节能效果呢(COP多少?)
回复
qsqq
2007年03月14日 09:00:01
7楼
楼主的问题有意义吗?我说空气源热泵在-30C下也能用,你信不信?
能用不代表好用,低温空气源热泵你可以问问报道的那些厂家,哪个解决了制热量衰减严重的问题?
一个100平米的房子本来一个5P的机组夏天制冷足够用,你不会为了应付冬季-30C的时候取暖,整一个15P的机组吧?
3楼是完全的外行,制冷的工况室外35C,室内27C;制热的工况:室外7C,室内20C左右。
回复
tangwt2004
2007年03月14日 12:54:39
8楼


说得很好!但不要发火哦!
空气源热泵的弊端就在于低温工况下的运行,也就是必然存在制热量衰减的问题。那么空气源热泵在低温地区该怎样使用,能不能用?--这是我想讨论的问题
如果不能用,就没有讨论的必要了。
如果采用合理的辅助方式(或其他手段)能用的话,在合理的投资与运行费用的前提下,厂家机组运行的低温工况是多少?
这样对于机组的选型才有一定的依据。
回复
drb986
2007年03月15日 11:10:41
9楼
有谁知道一拖二热泵型空调的详细资料? xiexie 谢谢
邮箱:drb987@sina.com
回复
北冰洋
2007年03月15日 12:41:06
10楼
包括清华同方、格力、美的等各大厂家纷纷宣称自己的低温空气源热泵可在-15,甚至是-25C下高效运行(COP>2.0)但其实质就是中间不气加喷液冷却的准双级压缩循环,虽然可运行在那么低的工况下,但由于没有解决低的蒸发温度下,吸气质量减少的题,没有能从根本上制热量衰减的问题。我对低温空气源热泵的应用前景不看好。低温空气源热泵的适用环境温度下限不宜低于-10C,温度再低,可用电补热。
回复

相关推荐

APP内打开