汗~又是我,还要问一下冷冻水!
lzb42
lzb42 Lv.2
2006年11月10日 10:39:07
来自于中央空调
只看楼主

呵呵,又是我,我们冷冻水放出来有很多锈,这样的水测出来不合格,但是同样的水,静止后取上清夜检测就是合格的。问水处理的公司,他们说这个他们只管预膜和水处理,说水合格的,要我们自己再末端放掉就好。 请问一下是这样吗?

呵呵,又是我,我们冷冻水放出来有很多锈,这样的水测出来不合格,但是同样的水,静止后取上清夜检测就是合格的。问水处理的公司,他们说这个他们只管预膜和水处理,说水合格的,要我们自己再末端放掉就好。

请问一下是这样吗?
免费打赏
vincent_nk
2006年11月10日 11:27:45
2楼
可能是管道钝化这步没有做好
回复
lzb42
2006年11月10日 12:41:58
3楼
啊,现在他们的意思是,钝化没问题,水质也没问题,要我们把末端铁锈排掉就可以了。

是不是这样?
回复
flyingbird
2006年11月11日 10:34:11
4楼
电子水处理吧,难免要出现铁锈,还是加药的好。
回复

相关推荐