2楼
不行的,还有板筋四分之一跨处不能跳扎的。我们这边都要求满扎。
回复
3楼
这种情况我是第一次见,直接影响到板的强度.如果就这样打了混凝土,让人想起后怕..
回复
4楼
说的对啊!
回复
5楼
回答问题的都不专业
别人问的是水管行不行
我也不是水电的
对土建可能有一定的影响
但是水管的弯折角度好像不对劲!弯折角度没有这么大吧
回复
6楼
如果这样布置就需要把板筋的间距加密,楼板的厚度加厚.另外管径不能超过板厚的三分之一.
回复
7楼
问题发生了,如何办?重新做管线?
回复
8楼
高手来解答,我也想知道啊.
哈哈
回复
9楼
后来想想的确不行的啊
回复