试计算6kv系统,2000kw的电机,应配什么参数的ct?题干很简单,但有很多细节,小弟还不清楚,还请高手们指导。譬如,6kv是线电压吗?计算时是不是都要用相电压?功率因数应该怎么选?电机系统与普通负载在选配设备时有什么不同?。。。。。。。

试计算6kv系统,2000kw的电机,应配什么参数的ct?


题干很简单,但有很多细节,小弟还不清楚,还请高手们指导。譬如,6kv是线电压吗?计算时是不是都要用相电压?功率因数应该怎么选?电机系统与普通负载在选配设备时有什么不同?。。。。。。。
免费打赏
whbqsd
2006年11月10日 11:48:58
2楼
6KV是一次系统电压,你的CT电压大于6KV就行了,电流按容量选,不分什么负载