问杭州估算商场冷负荷按建筑面积165W/m2够吗
baily10
baily10 Lv.3
2006年11月10日 08:24:45
来自于中央空调
只看楼主

请问杭州地区估算商场冷负荷按建筑面积165W/m2够吗

请问杭州地区估算商场冷负荷按建筑面积165W/m2够吗
免费打赏
xfj139
2006年11月10日 09:05:51
2楼
够了
推荐值
综合建筑面积指标
140~175
回复
xfj139
2006年11月10日 10:25:05
3楼
这时候推荐值
具体计算还要看人流量和灯光照明建筑围护空气处理方式等
回复
xfj139
2006年11月10日 13:44:38
4楼
来本书看看(商场空调设计)
回复
michelle5156
2006年11月13日 16:22:32
5楼
公共场所与住宅场所的空调很不一样,住宅空调除了地理位置的有所影响以外,其他参数基本差不多。但是商场就不一样了,跟商场的规模、商场的档次定位、以及该商场的主要用途都有关系。你想想,一个卖服装或者布料的商场和一个卖工艺品的商场夏季所需的冷量应该是相差挺大的。一个SHOPPMALL和一个批发市场的空调定位就不一样。
回复
honghuguo18
2006年11月14日 09:57:51
6楼
在《简明空调设计手册》:各种建筑物的冷负荷概算指标
百货大楼、商场:
底层:250~300W/m2
二层或以上:200~250W/m2
你杭州地区估算商场冷负荷按建筑面积165W/m2,估计你哪里的商场人流不多吧!
记得我冬天在杭州的一家商场里空调没有开,外面还是下着雪,室内温度就达到18度了
回复
blackeye
2006年11月14日 12:17:06
7楼
建筑面积估算是很粗略的,因为筒体、卫生间、中庭等场所占用的面积不确定。
应当根据平面图中的空调使用面积来估算,然后参考6楼的数据。
回复
zhengshg1979
2006年11月14日 16:36:00
8楼
商场部分主要的冷负荷来自人员和灯光,和室外的气候没有什么太大关系了,维护结构能到15%就不错了,新风负荷时很大的一块,可以根据当地的实际情况,看看按多少平米一个人计算比较合适,如果加上新风负荷的话,我觉得可能有点小,180?其他的同仁有什么意见
回复
wangqian01
2006年11月14日 17:05:07
9楼
按我的经验应该够了,商场最高也就是冷符合200/平方左右,因为商场加上灯光、人流量,如果加上新风的话冷符合按180/平方也够了
回复
zjh112275
2006年11月14日 17:14:57
10楼
看你的空调面积的大小 如果空调面积占到80%以上时估算的数有些小了 一般还要看商店的性质 照明 设备 人员的多少 人员产热量占主导地位
回复
bao0020
2006年11月14日 18:20:17
11楼
我感觉:200~240W/M2 商场区域240 办公区180 后仓区60~80
回复