最近有个机组.是用来给药品冷却的.厂方没有提供热量.不过可以知道的是3P鱼池机组要用10个小时才能把500L循环水打到0度.现在厂房想让我做一个方案要求4个小时打到0度.我算了下.要用到10P机.想看看你们有没有不同的答案.还有当时的罐里的载冷剂是普通水.就我问过有的大师傅说.循环的0度水是不会结冰的.可我不是这么认为的.我上网查了下以下配法.想大家指点指点下小弟.看看到底对不对.乙醇20%+水40%+乙二醇40%(无任何腐蚀性但具有较低的挥发性.建议做成密闭水系统)

最近有个机组.是用来给药品冷却的.厂方没有提供热量.不过可以知道的是3P鱼池机组要用10个小时才能把500L循环水打到0度.现在厂房想让我做一个方案要求4个小时打到0度.我算了下.要用到10P机.想看看你们有没有不同的答案.
还有当时的罐里的载冷剂是普通水.就我问过有的大师傅说.循环的0度水是不会结冰的.可我不是这么认为的.我上网查了下以下配法.想大家指点指点下小弟.看看到底对不对.
乙醇20%+水40%+乙二醇40%(无任何腐蚀性但具有较低的挥发性.建议做成密闭水系统)


综合几个问题想问大家
1.我根据3P机运行10个小时所带走的热量再除4得到的热量*0.8得到的制冷量算出10P鱼池机组.这样算对吗?不然要怎么算.
2.普通水.在循环的状态下真的不会结冰吗?
3.我的载冷剂改对了吗?如果对了.对整个系统来说要注意些什么东西.?如果不对.那该用哪种通用点的载冷剂呢.

IMG_20120511_090501.jpg

免费打赏
haixiamucai
2012年05月18日 09:11:15
2楼
回复
minran
2012年05月18日 14:33:29
3楼
感觉有点问题吧,我说的不一定对
1、3P机用10小时,那么要用4小时办到应该是7.5P啊
2、俺们的循环水做到4℃就不能往下继续降温了,有结冰的可能
3、不懂乙二醇

仅供参考!
回复
asdfg12398
2012年05月18日 14:42:41
4楼
循环的0度水不会结冰!
回复
hongliu20032001
2012年05月18日 16:30:05
5楼
直接乙二醇就好了,配点低温缓蚀剂!
回复
myth_psy
2012年05月18日 21:48:10
6楼
我们老师好像没讲过,
同问,学点东西再走
回复
zhuqinyu2000
2012年05月20日 15:40:35
7楼
1、3P机用10小时,那么要用4小时办到应该是7.5P啊
2、俺们的循环水做到4℃就不能往下继续降温了,有结冰的可能
3、不懂乙二醇
回复
zorrochenb737
2012年05月20日 16:26:47
8楼
加点防冻剂就好了。至于压缩机选用问题,根据冷量相同的条件,时间不同则热交换的温差不同,根据温差算出蒸发温度,加上冷量条件,从而选出压缩机。你这道题是制冷专业中最基本的了。

[ 本帖最后由 zorrochenb737 于 2012-5-20 16:29 编辑 ]
回复
zlallstar
2012年05月21日 13:52:47
9楼
路过,学习
回复
xuzechen826
2012年05月21日 15:58:37
10楼

估计这个系统是开式的,否则不会到0度
回复
junshaobaobao
2012年05月22日 15:44:43
11楼
路过,学习