二类高层商住楼走道喷淋设置问题
注考必过
2012年05月16日 15:50:17
只看楼主

这个走道包括住宅部分的走道么?[ 本帖最后由 zhouyang096 于 2012-5-16 17:15 编辑 ]

这个走道包括住宅部分的走道么?

[ 本帖最后由 zhouyang096 于 2012-5-16 17:15 编辑 ]

QQ截图20120516154748.jpg

免费打赏
注考必过
2012年05月16日 16:08:21
2楼
刚问了下本地审图办的专家,说商住楼住宅部分的走道要设喷淋,普通住宅就不要。和别的地方的朋友交流时他们说他们当地审图办的就没要求设。看来这条没统一的解释啊,求高手
回复
cx2816591
2012年05月16日 16:22:00
3楼
大哥 ,7.6.3 说的是公共建筑 住宅看7.6.1 7.6.2 说的很清楚了。
回复
xwjie
2012年05月16日 16:22:58
4楼
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
前提是“二类高层公共建筑”
回复
注考必过
2012年05月16日 17:15:10
5楼
额,我想问的是高层商住楼,写错了
回复
aibushiyiqie
2012年05月16日 19:33:09
6楼
住宅部分的走道不需要
回复
w-jwei
2012年05月16日 20:55:42
7楼
规范没有规定,按7.6.2 是不用设的,就看各地规定了!!