请教:多塔结构质心超过20%,该如何采用加强措施?
老砾石
老砾石 Lv.5
2012年05月15日 23:11:06
只看楼主

多塔结构质心超过20%,该如何采用加强措施?

多塔结构质心超过20%,该如何采用加强措施?
lmailsx
2012年05月19日 15:29:51
12楼
要做超限审查的,,,,,,,,
回复
guorui624
2012年05月19日 17:22:31
13楼
我不知道好不好
回复
平安1
2012年05月20日 14:35:31
14楼
要做的,还是设缝比较直观和方便
回复
xuleistsj
2012年05月20日 14:59:03
15楼
看完后,感觉不错,对于做设计的是很有帮助的,大家可以共同学习研究。
希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。
回复
榕树下3480
2012年05月20日 21:18:04
16楼
直接是特别不规则了!
回复
杭州老虎
2012年05月21日 10:50:36
17楼
质心与扭心不能差得太远,应尽量重合。这不是加强的问题。差得太远用加强的办法是不行的。应该是调整调整剪力墙的位置与厚度,使得两心重合。注意,是调整而不是加强!
回复
tianjindada_200
2012年05月21日 11:24:46
18楼
回复
fanmeitai
2012年05月21日 12:53:34
19楼
再怎么加强,他也是特别不规则的,建议还是设缝,或者调整结构布置来解决吧
回复
晨晓骏马
2012年05月21日 20:18:22
20楼
同意,这样就需要修改模型了。好的结构模型都是在不断的修改中产生的,我第一建模都大大小小都修改了十几遍。
回复
lanjqka
2012年05月22日 13:05:31
21楼
底盘是地下室的,采用一层柱底部嵌端;底盘是裙楼的,采用分缝处理。高规10.6.3,本就要加强变化部位,是不宜。超过则塔楼偏置,超限审查。
回复