多塔结构质心超过20%,该如何采用加强措施?

多塔结构质心超过20%,该如何采用加强措施?
xizihupan2010
2012年05月16日 08:41:57
2楼
同问中,我也想知道?
回复
o如梦无痕o
2012年05月16日 09:03:26
3楼
如果是高层 已经越过超限高层的这个界限
在采取什么加强措施都没用
只能是调整刚度 是刚心质心尽力靠近
如果写超限报告的话
那就是加强抗扭刚度了。
还有就是塔楼和裙房的分界那个楼层的楼板要加强。
150后 双层双向配筋
回复
老砾石
2012年05月16日 23:11:07
4楼
谢谢!但这种情况是否一定要做超限审查,规范没有要求是必须的.(当然超限条文中有"塔楼偏执"的情况)
回复
温员外
2012年05月18日 10:27:38
5楼
换成单塔模型分开算,再看下。
回复
xiaohe20060315
2012年05月18日 11:46:35
6楼
按照分缝分开来建模计算,然后把裙房和所有塔楼第一层的侧向刚度拿出来对比一下,所有塔楼第一层侧向刚度/裙房顶层侧向刚度>1,质心这个问题应该比较容易控制
回复
zhengjie629
2012年05月18日 16:10:46
7楼
为什么不做缝呢,这个时候就要注意本来是规则的,如果不分就成不规则的了
回复
chongyajiji
2012年05月18日 17:17:49
8楼
可以参见朱总的建筑结构问答,这本书上应该有类似的问题,建议楼主可以看下。
回复
antcow123
2012年05月18日 18:07:26
9楼
谢谢!但这种情况是否一定要做超限审查,规范没有要求是必须的.(当然超限条文中有"塔楼偏执"的情况)
回复
smallyfish
2012年05月18日 18:57:04
10楼
如楼上所说:本条属于直接进入超限审查的工程。(建质2010规定中有的"塔楼偏置大于20%"的情况)
回复
zh3mc
2012年05月19日 09:18:09
11楼
要做超限审查的,,,,,,,,