超大截面超大幅度上翻梁有何构造要求做过大跨度框架和拱桥的请来指点!
ligdfox
ligdfox Lv.4
2012年05月15日 19:25:33
只看楼主

恳请前辈指点!工程一:一个净跨18米的门楼(无使用要求,就是看的),2边我用筒体作为支座,中间搭2条梁截面为400X2500上翻1000,其上再搭板。如下图。算下来主筋需为4000mm2(C30混凝土3及钢。为最小配筋率)。 问题1:支座负筋应该由梁顶直接弯折进入支座?还是由支座处平伸入梁的中段? 问题2:我试着把梁的上翻部分改为墙,(梁不上翻,截面为400X1500,梁上起1000mm高剪力墙。)计算下来梁主筋面积为2600mm2(依然是最小配筋率)但是结构位移过大。可不可以把上部那1000mm高的墙不键入模型?

恳请前辈指点!
工程一:一个净跨18米的门楼(无使用要求,就是看的),2边我用筒体作为支座,中间搭2条梁截面为400X2500上翻1000,其上再搭板。如下图。算下来主筋需为4000mm2(C30混凝土3及钢。为最小配筋率)。
问题1:支座负筋应该由梁顶直接弯折进入支座?还是由支座处平伸入梁的中段?
问题2:我试着把梁的上翻部分改为墙,(梁不上翻,截面为400X1500,梁上起1000mm高剪力墙。)计算下来梁主筋面积为2600mm2(依然是最小配筋率)但是结构位移过大。可不可以把上部那1000mm高的墙不键入模型?
问题3:还有没什么好的优化方案了?

工程二:一个过街天桥,净跨也差不多18米,桥面是平的 ,但是面板底是拱。如下图。我在PAMSAP建立的拱梁空间模型大概试算了一下。拱梁截面200X500,主筋面积仅为600mm2左右。感觉太小,不太敢做了。
问题1:这个结果是否失真?如果是合理的,那么拱梁应该还有很大潜力,我能否在拱梁上起柱子,再在柱子上搭平梁平板作为上桥面?
问题2:边上的斜墙我打算做成直的外边让建筑挂其他材料,高度15米左右,有无可行性?
本人结构新人,诚恳希望各位前辈能够现身指点。感激不尽。

门楼立面.jpg


门楼平面.jpg


拱立.jpg


拱平.jpg

免费打赏
lxfmails
2012年05月19日 07:47:05
2楼
楼主工程一截面还好,像很多工业建筑如高炉、冷却塔等,混凝土梁高要做到3000左右,一般都可以按深受弯构件设计,中部、底部、上部都要配很多看温度裂缝的钢筋,受力钢筋宜小直径多根,,至于锚固,只要满足Lae应该就可以了吧,抗震等级不一样,节点做法也不一样,建议看看抗震规范就明白了
回复
glqy9722
2012年05月19日 12:10:28
3楼
拱桥可按空腹桁架设计,但是相对麻烦一点,按单跨梁设计梁高需满足要求
回复
fanmeitai
2012年05月21日 14:21:35
4楼
工程二可按拱来考虑,最好手算复核一下,很有意思的
回复
a20076048
2012年05月21日 14:50:45
5楼
回复
flore12
2012年05月22日 08:27:10
6楼
回复
wenwenjiayou
2013年09月09日 16:50:00
7楼
对上翻梁的构造我也有点不清楚,求解答