2012二注厂房改建方案,柱网纠结中,看看能pass吗
lxp0088
lxp0088 Lv.3
2012年05月15日 15:32:58
只看楼主

柱网实在纠结,想重新布可时间上来不及了,第一道用的时间太多了,勉强画完了,好多细节都是手绘的,各位看看我的方案,多多指数,不胜感谢!

柱网实在纠结,想重新布可时间上来不及了,第一道用的时间太多了,勉强画完了,好多细节都是手绘的,各位看看我的方案,多多指数,不胜感 一层.jpg 二层.jpg谢!

一层.jpg


二层.jpg

免费打赏
lxp0088
2012年05月15日 17:58:36
2楼
怎么没人来踩呀,好难过,
回复
wywy19791979
2012年05月15日 18:46:19
3楼
你这个还需要说吗,铁过
回复
gaoxingrui
2012年05月15日 20:16:37
4楼
哥们,明年再来吧,这个图没法看啊
回复
wg86509
2012年05月15日 21:00:50
5楼
题目要求 空调机房上下对齐
回复
狂牛
2012年05月15日 21:37:51
6楼
1、道路和入口及绿化做的挺好的。整个交通流线也很好!
2、书吧和咖啡厅没有联系
3、空调机房和强弱电井做一组应该就符合题意了!二层强电和弱电井放在机房内不合理,不便于检修。
4、电梯内的设备布置方向不对。
5、柱网没有重新布置
6、二层少个100平方米的乒乓球馆!
7、房间长宽比例大于1:2
回复
lxp0088
2012年05月16日 09:41:09
7楼

,时间太紧了,实在没法细想,空调房看到两个,理解错误了,强弱电是一层方便对外出口,没考虑到二层就在空调房里面去了,
回复
lxp0088
2012年05月16日 09:42:59
8楼
电梯间设备不对是什么意思呀?是不是平衡块的位置?这个有规定的吗?
回复
gaohongyu1981
2012年05月16日 11:01:08
9楼
我觉得可以,还不错
回复
gaohongyu1981
2012年05月16日 11:05:07
10楼
不过怎么像一二层画反了
回复
lxp0088
2012年05月16日 12:35:22
11楼
一二层画反了?什么意思呀。没有时间,心急如焚,很多题意理解错误,空调机房共两套,我每层两套,
回复

相关推荐