小弟从事水暖设计不长时间,关于消防水箱方面存在若干疑问,望各位前辈们不吝赐教,不胜感激!1、什么时候才需要设消防水箱,它与消防水池有没有重复?2、我发现好多工程设计的消防水箱都直接接到消火栓系统上去,水箱内的水仅靠其重力势能能克服消火栓系统内的压力而进入消火栓系统吗?3、水泵结合器主要起什么作用,如何选型?企盼您的指导,谢谢!!!!
小弟从事水暖设计不长时间,关于消防水箱方面存在若干疑问,望各位前辈们不吝赐教,不胜感激!
1、什么时候才需要设消防水箱,它与消防水池有没有重复?
2、我发现好多工程设计的消防水箱都直接接到消火栓系统上去,水箱内的水仅靠其重力势能能克服消火栓系统内的压力而进入消火栓系统吗?
3、水泵结合器主要起什么作用,如何选型?
企盼您的指导,谢谢!!!!
2楼
1、水量水压不满足要求要设水箱。水池和它不同,通常一个在上一个在下。2、基本能克服压力到达最不利点,但不一定满足最不利点的出水压力(有时不严格要求最不利点出水压力)。3、水泵结合器主要给消防车使用,消防车可看作一个水泵,它将其他地方的水(通常是市政管网或消防管网)加压供给需要灭火的“建筑消防系统”。
回复
3楼
水箱接消火栓系统时有止回阀.
回复
4楼
规范中有水泵结合器的选型和什么情况下选用。
回复
5楼
谢谢各位前辈们的指导,特别是neardespring,在这里我对你们表示由衷的感谢!!!
回复
6楼
消防水箱是火灾初期10分钟提供水源,而我觉得最大的作用是稳压,使整个室内消火栓和喷淋系统处于常高压,提供水量不是主要的,消防水池是提供火灾时的消防水源。
回复