地下室顶板开洞的个人体会
05100210
05100210 Lv.3
2012年05月15日 11:25:54
只看楼主

地下室顶板做为上部结构的嵌固时,不宜开大洞,规范没有明确规定洞的大小是多少。个人认为我按弹性楼板计算顶板满足刚度是2倍的要求,符合刚性楼盖的要求,是否就可行了。

地下室顶板做为上部结构的嵌固时,不宜开大洞,规范没有明确规定洞的大小是多少。个人认为我按弹性楼板计算顶板满足刚度是2倍的要求,符合刚性楼盖的要求,是否就可行了。
无间道
2012年05月15日 14:06:21
2楼
这个问题确实不好回答,剪力墙开动一定会影响到刚度,但是到底可以开多大的洞,规范确实没有具体规定。我建议满足刚度是6倍左右是比较适宜的。
回复
苏醒
2012年05月15日 15:11:53
3楼
还是尽量避免吧
回复
lishuxia2005
2012年05月17日 11:18:34
4楼
不超过该层面积的30%
回复
khaki168
2012年05月17日 14:50:35
5楼
不超过该层面积的30%,支持这个论点
回复
aaaaagg1
2012年05月17日 14:57:13
6楼
高规:3.4.6 当楼板平面比较狭长、有较大的凹入或开洞时,应在设计中考虑其对结构产生的不利影响。有效楼板宽度不宜小于该层楼面宽度的50%;楼板开洞总面积不宜超过楼面面积酌30%;在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5m,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m
3.6.3 重要的、受力复杂的楼板,应比一般层楼板有更高的要求。屋面板、转换层楼板、大底盘多塔楼结构的底盘屋面板、开口过大的楼板以及作为房屋嵌固部位的地下室楼板应采用现浇板,以增强其整体性。
回复
winterluoto
2012年05月17日 15:19:44
7楼
开洞率多少确实让设计人员无所是从;碰到此类问题审图中心每次都要提。手头有个项目,也是遇到类似问题,采光井比较大,一侧基本被开光了。不知道审图中心会怎么提。
回复
05100210
2012年05月18日 10:40:36
8楼
是啊,所以我才想了个计算楼板实际刚度的办法来回答审图中心
回复
rrding2012
2012年05月18日 11:50:09
9楼
一般规定 不超过该层面积的30%
回复
morgan_liang
2012年05月18日 17:57:48
10楼
蛮有意义的问题,但恐怕也是暂时没有答案的问题。
回复
liuchaoshan
2012年05月18日 17:58:03
11楼
对于普通楼层,按30%,而对于地下室顶板作为嵌固端时,个人以为20%以内为宜