请教:送风柜停机后出现振动和噪音
yao0206
yao0206 Lv.2
2012年05月15日 10:16:24
来自于中央空调
只看楼主

我有个大型超市二三层,我的系统是三台主机,四台水泵,三用一备,采用汇总管,然后分支去二层三层,主机房在三层,离超市就一墙之隔,目前运行出现的问题就是:当开一台主机,一台水泵时,三层超市关闭局部几台风柜,正常。但是,当开两台主机,两台水泵时,三层超市关闭局部几台风柜。所关闭的风柜就会发出声音和振动,一直持续,(有些就只持续一小会就停止。)或者当开启一台主机,开启两台水泵,水泵出口阀门调节为50%时,三层超市关闭局部几台风柜。还有就是,二层的风柜控制是我们公司自己做的,是一对一控制。三层的风柜控制是业主做的,他们是一拖三,一拖四的控制。

能看明白吗?说简单点,就是开一台水泵没问题,开两台或三台水泵,一关局部风柜,就出现振动和水冲击电动阀阀芯的声音。

[ 本帖最后由 yao0206 于 2012-5-15 10:49 编辑 ]
免费打赏
cruseo
2012年05月17日 11:27:11
12楼
另外,LZ你要搞清楚一点基本概念,阀门开度50%不等于流量相应减少到50%。要按新的局阻再查水泵性能曲线才能确定流量的。
鉴于此系统只有三层,又主要以大柜机为主,LZ设计扬程较实际阻力超50%、100%的可能性极大
回复
yao0206
2012年05月17日 15:46:38
13楼
已经检测出来了,膨胀水箱补水不足,主管水量不足。水泵排气,换轴承后,现象好很多。目前在想办法解决膨胀水箱的问题。
回复
junshaobaobao
2012年05月22日 16:06:03
14楼
学习中
回复
liscai_1986
2012年05月22日 22:35:46
15楼
就是了,就是出现了扬程过大的情况。

建议LZ还是定期检查补水水箱,避免出现这种情况,因为一旦出现,对水泵损伤很大,而且很耗能!
回复